荷載對于平開窗五金配件選型時的影響:
舉例來說,廣東省標準(DBJ15-30-2002)《鋁合金門窗工程設計、施工及驗收規范》3.2.3條規定門型材截面主要受力部位最小實測壁厚應不小于2.0mm;窗型材截面主要受力部位最小實測壁厚應不小于1.4mm。4.2.4條規定門窗構件由風荷載作用力產生的最大撓度值應滿足umax≤[u],并且應同時滿足絕對撓度值不大于15mm;(其中umax為構件最大彎曲值;[u]為構件彎曲允許撓度值;門窗鑲嵌單層玻璃時,[u]=L/120;門窗鑲嵌夾層玻璃、中空玻璃時[u]=L/180。)
基本風壓計算方法:?Wk=βzμsμzWo? Wk——風載荷標準值(KN/㎡)?Βz——高度Z處的風振系數?μs——風載荷體型系數?μz——風壓高度變化系數?Wo——基本風壓(KN/㎡)
如:廣州50m高處的基本風載荷為:?
Wk=βzμsμzWo=1.73X1.5×1.7×0.5=2.2?KN/㎡,設計保險系數為1.4WK,得出W=2.2×1.4=3.08?KN/㎡,如窗戶為2000×2200,則受載13.55KN。