外平開窗五金件選用設計:
1、外平開窗五金件基本配置應包括:
①、單開外平開窗五金件:滑撐,傳動鎖閉器,傳動機構用執手;或滑撐,旋壓執手。采用滑撐,旋壓執手配置時,活動扇對角線尺寸不應大于700mm。
②、對開外平開窗五金件:滑撐,插銷,傳動鎖閉器,傳動機構用執手。
2、外平開窗五金件設計選用應滿足窗關閉時的抗風壓性能、氣密性能、水密性能的要求
并應滿足開啟時的開啟角度、連接牢固要求。 外平開窗五金件的配置和質量直接影響窗關閉后的抗風壓性能,氣密性能,水密性等物理性能。其中傳動鎖閉器的鎖點數量、位置排布會直接影響整窗的抗風壓性能、氣密性能,間接影響水密性能。應根據所需的開啟角度、窗扇的質重量選擇適宜的滑撐;滑撐的開啟角度、安裝位置決定了扇的開啟角度,滑撐的承載能力、與窗框、扇挺的連接強度還決定窗的安全性能和使用壽命。窗扇的開啟角度越大,滑撐所受的荷載越大,選用應更加謹慎。
3、滑撐規格的選擇應與扇寬相適應(扇寬度應小于750mm),并以扇的質量進行選用。
外平開窗滑撐的長度的選擇應是窗扇寬的三分之一三兒之二。 滑撐是支承窗扇實現啟閉、定位的一種裝置,外平開窗用滑撐是在型材滿足五金件安裝尺寸要求的基礎上,根據窗的寬度、扇的質量來選擇。依據人體結構,考慮啟閉時操作者的安全性和操作的便利性,限定窗扇的寬度尺寸應不大于750mm。平開窗滑撐不僅是承重部件,而且還是支撐定位部件,懸臂及托臂起著防窗扇下垂的作用,滑撐主要承受抗彎及抗剪的組合作用,故選擇長度一般取窗扇寬度的三分之一與三分之二之間。
4、五金件的選配應考慮五金件與型材安裝配合的美觀性并保證其使用功能。
外平開窗執手因受型材截面的限制,寬度一般較小或撥叉偏向一邊。為了安裝便利和牢固性,不宜與內平開窗執手混用。
5、對開外平開窗插銷安裝的位置應滿足型材結構的要求。
插銷應用于假中挺對開外平開窗時,應避免主動扇鎖閉的鎖閉部件和插銷干涉的情況。
6、滑撐的使用壽命應滿足反復啟閉次數不小于25,000次,傳動鎖閉器使用壽命應滿足反復啟閉次數不小于25,000次,傳動機構用執手的使用壽命應滿足反復啟閉次數不小于25,000次,旋壓執手使用壽命應滿足反復啟閉次數不小于15,000次,插銷使用壽命應滿足反復啟閉次數不小于5000次。